2024-01-20 11:29:17
Доброго дня!
Меня зовут Светлана, я давний подписчик вашего проекта ФорумХауз, так как 10 лет уже строю дом)), живу в МО, дом у меня не традиционный с плоской крышей, но речь сейчас не об этом..
Недавно по всему Подмосковью случились аварии со светом и котельными. Не обошло это и нас... 6 часов без света, в бетоном доме на одной газовой пушке... Пережили... Но встал вопрос, а как подстраховаться на такие случаи? Генератор покупать это дорого и муторно в обслуживании, учитывая, что я женщина 50 лет и живу в этом доме одна. Собрались с соседями обсуждать как поддержать твердотопливный котёл, чтоб можно было топить и насосы работали в случае отключения, с помощью компьютерного бесперебойника и автомобильного аккумулятора.
Но все не так просто оказалось.. Какой нужен аккумулятор? Как его заряжать (бесперебойник этого сделать не может и много других вопросов... Может быть вы подскажите?))
Заранее благодарю!
Друзья, всем хороших выходных! Вот такое письмо пришло в редакцию от нашей подписчицы Светланы. Вводных данных маловато, но попробуем разобраться.
Итак, система отопления загородного дома подключена к твердотопливному котлу. При отключении электричества останавливается циркуляция теплоносителя. Задача: обеспечить циркуляцию.
Условия:
1. Генератор для Светланы представляется дорогим и сложным в обслуживании оборудованием.
2. Есть опыт обращения с газовой пушкой.
3. Светлана готова "познакомиться" с автомобильным аккумулятором и бесперебойником.
На мой взгляд первое и третье условия определены подписчицей просто от незнания предмета.
Резервирование системы электроснабжения всегда опирается на 2 параметра: время отключения + мощность приборов-потребителей, для которых мы резервируем электроэнергию. В описании задачи сказано, что электричество отключили на 6 часов. Если у вас стоит задача обеспечить
только работу циркуляционного насоса (50-60 Вт). То компьютерный бесперебойник справится. Покупаете ИБП ватт на 600, стоит такой сегодня 7-8 тысяч рублей, и его емкости хватит на 8-10 часов. Но если необходимо зарезервировать дополнительные мощности, например холодильник, телевизор, скважинный насос, то очевидно, что бесперебойника будет недостаточно, нужна более «емкая» система. Переходим к рассмотрению аккумуляторов.
Традиционные щелочные, свинцово-кислотные или гелиевые аккумуляторы не способны отдать в сеть более 50% своего запаса, более глубокий разряд приводит к быстрой деградации и ухудшению рабочих параметров аккумулятора. То есть, резервируемую емкость нужно удваивать. Кроме того, всегда необходимо учитывать неизменно возникающие потери на преобразование с 12В постоянного тока на 220В переменного. Таким образом, для резервирования, к примеру, 1 кВт мощности на 6 часов вам потребуется 10 аккумуляторных батарей 12 В на 100 Ач (поправьте меня, если я ошибся в расчетах). Одна такая батарея стоит сегодня в среднем 20-25 тыс. рублей и весит 25кг. Добавьте сюда еще инвертер и суммарная стоимость такой системы вместе с монтажом легко приблизится к 300 тысячам рублей. Но это еще не все.
Третий важный фактор (помимо стоимости и веса) – это срок жизни АКБ, который определяется числом циклов заряд-разряд. Причем не обязательно полностью разряжать аккумулятор. Даже разрядка на 5% с последующей зарядкой считается как 1 цикл. Чем глубже разряжается батарея, чем большее время она находится в разряженном состоянии, тем меньшее число возможных циклов работы. В среднем принято считать, что аккумуляторы подлежат замене после 500 циклов, если вовремя не делать техническое обслуживание.
Кроме того, для описываемых АКБ характерен такой показатель, как саморазряд – это частичная потеря заряда при отсутствии нагрузки. У некоторых моделей он может достигать 10% за первые 24 часа после зарядки. То есть, даже в условиях «полного покоя» такая система постоянно потребляет электроэнергию на дозарядку и расходует свой собственный ресурс.
Можно, конечно, рассмотреть готовую систему на базе Li-ion аккумуляторов, они гораздо легче, долговечнее и более производительные, но цена таких систем улетает в космос.